Mốc tham chiếu bảo vệ quá tải của MCB

Hai con số 1,13 và 1,45 lần dòng định mức không phải là một ngưỡng ngắt duy nhất, mà là hai điểm kiểm tra (test point) dùng để xác định giới hạn cho phép của phần tử nhiệt trong MCB.


Tại sao cần hai mốc, không phải một?


Phần tử nhiệt (lá lưỡng kim) hoạt động dựa trên nguyên lý vật lý là nhiệt sinh ra tỷ lệ với bình phương dòng điện theo thời gian. Về mặt cơ khí, không thể chế tạo một lá lưỡng kim có ngưỡng tác động chính xác tuyệt đối ở một giá trị dòng điện duy nhất, vì còn phụ thuộc vào dung sai vật liệu, nhiệt độ môi trường và độ chính xác gia công. Vì vậy, thay vì quy định một ngưỡng cứng, tiêu chuẩn IEC 60898-1 quy định một dải dung sai được giới hạn bởi hai điểm biên.


Ý…


1 View

Cơ chế bảo vệ ngắn mạch và quá tải của MCB

Các MCB dân dụng phổ biến hiện nay đều tích hợp cả hai cơ chế bảo vệ: cắt ngắn mạch (magnetic trip) và cắt quá tải (thermal trip). Đây là yêu cầu bắt buộc theo tiêu chuẩn IEC 60898-1, không phải tính năng tùy chọn.


Về cơ chế hoạt động


Bảo vệ quá tải dùng phần tử nhiệt (lá lưỡng kim - bimetal strip). Khi dòng điện vượt định mức nhưng chưa đến mức ngắn mạch, lá lưỡng kim nóng lên, cong lại và kích hoạt cơ cấu ngắt sau một khoảng thời gian trễ (từ vài phút đến hơn một giờ tùy mức quá tải). Cơ chế này giống nhau ở tất cả các loại đường cong B, C, D vì IEC 60898-1 quy định chung hai mốc tham chiếu: khoảng 1,13 lần dòng định mức (không được ngắt trong thời gian quy định) và khoảng 1,45 lần dòng…


1 View

Gợi ý lựa chọn MCB (tham khảo) cho mạch điện KNX

Dưới đây là gợi ý lựa chọn MCB theo từng loại phụ tải thường gặp trong hệ thống KNX, dựa trên dòng điện định mức tiêu chuẩn IEC 60898-1 đã liệt kê ở trên. Đây là mức tham khảo phổ biến; công suất thực tế của thiết bị (ghi trên nhãn) vẫn là căn cứ cuối cùng để chọn chính xác.


Chiếu sáng (qua switch/dimmer actuator)

Dòng điện định mức: 10A hoặc 16A, đường cong B hoặc C.

Ghi chú: MCB thường đặt trước các actuator chiếu sáng theo nhóm khu vực.


Rèm, cửa cuốn (qua curtain/binds actuator)

Dòng điện định mức: 10A hoặc 16A, đường cong C.


1 View

Các giá trị dòng điện định mức của MCB

Theo tiêu chuẩn IEC 60898-1, dòng điện định mức (In) của MCB được sản xuất theo dãy giá trị tiêu chuẩn hóa (dãy Renard), sắp xếp từ thấp đến cao như sau:

1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A


Một vài lưu ý khi áp dụng dãy giá trị này:


Các mức từ 6A đến 63A là phổ biến nhất trong công trình dân dụng và thương mại, bao gồm cả tủ điện KNX, vì phù hợp với hầu hết mạch chiếu sáng, ổ cắm và tải điều khiển.


Các mức 80A, 100A, 125A là giới hạn trên của tiêu chuẩn IEC 60898-1, thường dùng cho tủ điện tổng hoặc mạch phân phối chính, đòi hỏi cân nhắc thêm về tản nhiệt, khả năng cắt ngắn mạch (Icn) và bố trí thanh cái.


Không phải mọi nhà sản xuất đều…