Dưới đây là gợi ý lựa chọn MCB theo từng loại phụ tải thường gặp trong hệ thống KNX, dựa trên dòng điện định mức tiêu chuẩn IEC 60898-1 đã liệt kê ở trên. Đây là mức tham khảo phổ biến; công suất thực tế của thiết bị (ghi trên nhãn) vẫn là căn cứ cuối cùng để chọn chính xác.
Chiếu sáng (qua switch/dimmer actuator)
Dòng điện định mức: 10A hoặc 16A, đường cong B hoặc C.
Ghi chú: MCB thường đặt trước các actuator chiếu sáng theo nhóm khu vực.
Rèm, cửa cuốn (qua curtain/binds actuator)
Dòng điện định mức: 10A hoặc 16A, đường cong C.
Ghi chú: motor rèm có dòng khởi động ngắn nhưng không lớn, có thể gộp nhiều motor cùng nhóm chức năng vào một MCB nếu tổng công suất không vượt định mức.
Ổ cắm thông thường
Dòng điện định mức: 16A hoặc 20A, đường cong C.
Ghi chú: nên tách riêng theo khu vực (phòng ngủ, phòng khách, bếp) để dễ khoanh vùng sự cố.
Bình nước nóng
Loại gián tiếp (bình trữ nước): 16A, đường cong C.
Loại trực tiếp (đun tức thời, công suất 4.500 đến 7.000W): 25A hoặc 32A, đường cong C.
Ghi chú: Nên dùng MCB riêng, vì đây là tải công suất lớn và liên tục, không nên đi chung với ổ cắm khác.
Điều hòa (máy lạnh)
Dòng điện định mức: 16A hoặc 20A mỗi dàn lạnh/nóng, đường cong C. Nên dùng MCB riêng cho mỗi dàn nóng, do dòng khởi động máy nén cao hơn dòng chạy bình thường và cần cách ly riêng khi bảo trì.
Bếp từ
Dòng điện định mức: 25A hoặc 32A tùy công suất (thường 3.500 đến 7.000W), đường cong C. Bắt buộc dùng MCB riêng, vì đây là tải công suất rất lớn, nếu đi chung ổ cắm khác dễ gây quá tải.
Lò nướng
Dòng điện định mức: 16A hoặc 20A, đường cong C. Nên dùng MCB riêng nếu lò có công suất trên 2.000W, đặc biệt khi dùng cùng lúc với bếp từ.
Máy rửa bát
Dòng điện định mức: 16A, đường cong C. Nên dùng MCB riêng, vì thiết bị có bộ gia nhiệt bên trong, công suất tức thời cao hơn công suất trung bình.
Máy giặt
Dòng điện định mức: 16A, đường cong C. Nên dùng MCB riêng, tương tự máy rửa bát, do có giai đoạn gia nhiệt nước.
Về nguyên tắc chung, các phụ tải nên có MCB riêng gồm: bình nước nóng, điều hòa (theo từng dàn), bếp từ, lò nướng, máy rửa bát, máy giặt. Đây đều là tải có công suất lớn, có bộ gia nhiệt hoặc động cơ, và cần khả năng cách ly độc lập để bảo trì hoặc xử lý sự cố mà không ảnh hưởng đến các mạch khác trong nhà. Ngoài ra, với các khu vực ẩm ướt như phòng tắm, bếp, nên kết hợp thêm RCD hoặc dùng RCBO (tích hợp cả chống dòng rò và bảo vệ quá dòng) thay vì chỉ dùng MCB đơn thuần.