Các giá trị dòng điện định mức của MCB

Theo tiêu chuẩn IEC 60898-1, dòng điện định mức (In) của MCB được sản xuất theo dãy giá trị tiêu chuẩn hóa (dãy Renard), sắp xếp từ thấp đến cao như sau:

1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A


Một vài lưu ý khi áp dụng dãy giá trị này:


Các mức từ 6A đến 63A là phổ biến nhất trong công trình dân dụng và thương mại, bao gồm cả tủ điện KNX, vì phù hợp với hầu hết mạch chiếu sáng, ổ cắm và tải điều khiển.


Các mức 80A, 100A, 125A là giới hạn trên của tiêu chuẩn IEC 60898-1, thường dùng cho tủ điện tổng hoặc mạch phân phối chính, đòi hỏi cân nhắc thêm về tản nhiệt, khả năng cắt ngắn mạch (Icn) và bố trí thanh cái.


Không phải mọi nhà sản xuất đều cung cấp đầy đủ tất cả các mức trong dãy; một số mức như 13A xuất phát từ yêu cầu riêng của thị trường Anh (phù hợp với cầu chì phích cắm BS 1362), nên có thể không xuất hiện ở mọi dòng sản phẩm.


Khi vượt quá 125A, thiết bị thường không còn được xếp vào nhóm MCB theo IEC 60898-1 nữa mà chuyển sang MCCB theo tiêu chuẩn IEC 60947-2, với dải dòng điện rộng hơn nhiều và cơ chế bảo vệ có thể điều chỉnh được.